2020년 하반기(3분기) 다이옥신 측정 결과
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 467회 작성일 21-05-04 16:52본문
다이옥신 측정결과 | ||
시험 제목 | 배출가스 중 다이옥신 및 퓨란측정 | |
측정대상시설 | 동부권 광역자원회수시설 굴뚝 1호기 | |
시설용량 | 6.25 ton/hr | |
측정일 | 2020.09.09 | |
측정방법 | 잔류성유기오염물질공정시험기준 ES 10902.1a 배출가스 시료 중 비의도적잔류성 유기오염물질 동시시험 |
|
측 정 결 과 | ||
(단위:ng I-TEQ/S ㎥) | ||
시험항목 | 농 도 | 배출허용기준 |
다이옥신 및 퓨란류 | 0.000 | 0.1 |
다이옥신 측정결과 | ||
시험 제목 | 배출가스 중 다이옥신 및 퓨란측정 | |
측정대상시설 | 동부권 광역자원회수시설 굴뚝 2호기 | |
시설용량 | 6.25 ton/hr | |
측정일 | 2020.09.09 | |
측정방법 | 잔류성유기오염물질공정시험기준 ES 10902.1a 배출가스 시료 중 비의도적잔류성 유기오염물질 동시시험 |
|
측 정 결 과 | ||
(단위:ng I-TEQ/S ㎥) | ||
시험항목 | 농 도 | 배출허용기준 |
다이옥신 및 퓨란류 | 0.000 | 0.1 |